- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
湿式报警阀压力差-可能预示的故障及功能缺陷!
石峥嵘:正常情况下,湿式报警阀组的系统侧压力表和供水侧压力表,显示压力可相同或存在一定的差值,较大的压力差可能预示某种故障或功能缺陷,是消防验收和日常维护必须关注的重要指标!
一、概述:
1、自动喷水灭火系统应设报警阀组,湿式系统采用湿式报警阀。湿式报警阀是一种只允许水流入湿式灭火系统的单向阀,在规定压力、流量下驱动配套部件报警。
2、湿式报警阀的供水侧和系统侧都设置有压力表,系统侧压力表指示系统侧出口压力,供水侧压力表指示供水侧入口压力。
二、为什么系统侧压力表的压力值会大于供水侧管网?
湿式报警阀为单向阀结构,当供水侧管网泄漏掉压时,如系统侧管网的密封性能较好,系统侧管网仍可在一定时间内维持压力,这样就导致了系统侧管网压力大于供水侧管网的现象。
三、系统侧压力表和供水侧压力表,两者压力差值有何特殊意义?
正常情况下,系统侧压力表和供水侧压力表的压力值,可相同或存在一定的差值,较大的压力差可能预示某种故障或功能缺陷,主要分为以下几种情况:
1、对于仅设置高位消防水箱的系统来说,由于高位消防水箱的水位是基本衡定的,因此系统侧压力表和供水侧压力表的压力值应基本相同,压力差值预示着高位消防水箱水位低于有效水位或无水。
注:对于生活和消防共用消防水箱的情况,系统侧压力表和供水侧压力表的压力差值,不应超过水箱最高水位和最低水位的差值。
2、对于设置有稳压泵组的系统来说,系统侧压力表和供水侧压力表的压力差值,不应大于稳压泵组的启泵和停泵压力差值,根据《消防给水与消防火栓系统技术规范》图示5.3.3要求,稳压泵停泵压力P2=(启泵压力P1)/0.8【注:当稳压泵设置在水泵房时,P2=P1/0.85,具体要求以规范图示为准】,因此,通常情况下,系统侧压力表与供水侧压力表的压力比值,最大应仅为1.25倍左右。
造成压力差值较大的情况,可能是稳压泵组的启停压力设置不合理,或是稳压泵组已失效、高位消防水箱无水等。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:自动喷水灭火系统-水流指示器!
- 下一篇:自动喷水灭火系统-湿式报警阀!
全部评论
最新 / 最热