- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
储烟仓高度(厚度)的计算方法!
石峥嵘:储烟仓高度(厚度)即设计烟层厚度,是决定挡烟垂壁高度的关键指标,挡烟垂壁、梁等挡烟分隔设施的深度不应小于储烟仓厚度。
储烟仓 ,是位于建筑空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间,储烟仓高度(厚度)即设计烟层厚度。
为了保证人员安全疏散和消防扑救,必须控制烟层厚度即储烟仓高度,储烟仓高度(厚度)的计算方法如下:
一、 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;
二、 当采用机械排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。
三、按以上一、二项要求取值的储烟仓厚度,应保证储烟仓底部距地面的高度大于安全疏散所需的最小清晰高度Hq,当不能满足此要求时,储烟仓厚度取值如下:
1、走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,这时储烟仓厚度应取值为:
储烟仓厚度=1/2 H'
2、其他区域的最小清晰高度应按下式计算:Hq =1.6 +0.1×H',这时储烟仓厚度应取值为:
储烟仓厚度=H'-Hq
=H'-(1.6+0.1×H')
式中:Hq—最小清晰高度(m);
H' —对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热