- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
汽车库防火卷帘,是否需要限制应用长度?《建规》《车火规》争议探讨!
石峥嵘:常规的工业和民用建筑,应依《建筑设计防火规范》(简称《建规》)要求,对防火卷帘的应用长度进行限制。
关联文章:防火卷帘-概念误区,禁用、限制及选型原则,疑难探讨!
《建规》6.5.3中,对防火分隔部位的防火卷帘应用长度进行了限制:防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。(6.5.3-1)
争议:汽车库设置防火卷帘时,是否需要参照《建规》6.5.3条款对应用长度进行限制?
本文观点:汽车库适应《车火规》,无需按《建规》要求控制防火卷帘的应用长度,可依功能需求设置防火卷帘(比如车库通道等)。但是,为提升安全性能,汽车库仍应尽量限制防火卷帘的应用长度,在满足车库功能要求的前提下,亦可参照《建规》6.5.3要求控制防火卷帘长度。
解说如下:
一、《车火规》第5.2.7等条款,已明确防火卷帘的相关设置要求,并没有对防火卷帘的设置长度进行限制:
1、《车火规》没有限制防火卷帘的应用长度:
《车火规》第5.2.7等条款,已明确汽车库的适应标准及应用要求,并没有对防火卷帘的应用长度进行限制。
2、《车火规》没有“防火卷帘应符合《建规》的相关规定:
《车火规》中,对于需要按《建规》执行的条文,均有明确表述,比如:4.1.11、4.2.1、4.2.4、6.0.4、9.0.3等条文,均明示了“应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定”,类似条款没有包括防火卷帘。
二、《车火规》图示,没有对防火卷帘的应用长度进行限制:
《车火规》图示(12J814)反应了规范原意,在《车火规》6.0.2、6.0.4、6.0.9、8.2.2等条款图示中,均没有严格限制防火卷帘的应用长度。
示例:《车火规》6.0.4图示

汽车库功能特殊,如对防火分隔部位的防火卷帘应用长度进行严格限制,将影响其功能应用,尤其对于配建分散充电设施的汽车库,更难处置。
根据《电动汽车分散充电设施工程技术标准》要求,新建汽车库内配建的分散充电设施在同一防火分区内应集中布置,应设置独立的防火单元,每个防火单元的最大允许建筑面积应符合表6.1.5的规定。
依据本规定要求,地下汽车库每个防火单元的最大允许建筑面积不应大于1000㎡(设置自动喷水灭火系统也不得增加),如严格限制防火卷帘应用长度,可能对车库使用功能造成较大影响。
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:设备用房与汽车库-疏散关系及应用误区!
- 下一篇:汽车库、修车库、停车场-防火分类!
全部评论
最新 / 最热