- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
变压器室、配电室、锅炉房、发电机房等,怎样设置自动灭火、火灾报警系统?
石峥嵘:变压器室、锅炉房、发电机房等,宜为独立的建筑物,需布置其他建筑内时,应与其他部位采取严格的防火分隔措施,并应设置必要的灭火和火灾报警设施。
一、对于按规范要求设置自动灭火系统的建筑(即使仅在建筑的公共部位设置),其配套服务的变压器室、配电房、锅炉房、发电机房等,也应设置自动灭火系统,干式变压器室和配电房通常采用气体灭火系统。
二、对于按规范要求设置火灾自动报警系统的建筑(即使仅在建筑的公共部位设置),其配套服务的变压器室、配电房、锅炉房、发电机房等,也应设置自动报警系统。
三、对于未设置自动灭火系统的建筑,这些部位可设置灭火器等辅助设施,如规模较大或属于重要设备,可设置水喷雾、细水雾或气体灭火系统等。
四、对于属于“特殊重要设备室”的情况,应设置气体灭火系统。
哪些情况属于“特殊重要设备室”,详见专项讲解“特殊重要设备室”。
五、柴油发电机房、燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,应设置火灾报警装置,应设置与设备容量及建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统。实际应用中,灭火系统的选择,应综合以下因素处置:
1、当设置自动喷水灭火系统时,必须充分考虑对设备的不利影响,切实做好防范措施,喷放时不得引发漏电等安全事故,不得影响柴油发电机组等设备的正常运行。
应提高设备外壳防护等级,做好电气线路的保护,电气设备外壳的防护等级可以参照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)要求,采用IP55防护等级。(详见:外壳防护等级-IP代码的意义)
2、需要考虑洒水喷头动作温度要求,结合设备正常运行时的环境温度,对于部分可能出现高温的场所,常规公称动作温度68℃的洒水喷头,不一定能满足要求。
3、对于不满足以上要求或很难确认应用条件的情况,可设置细水雾或气体灭火系统。
六、设置气体灭火系统、细水雾系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位,需要设置与之对应的火灾自动报警系统。
七、设置火灾自动报警系统时,火灾探测器的选择应符合《火灾自动报警系统设计规范》的相关规定。气体灭火、细水雾等的联动控制,应符合《火灾自动报警系统设计规范》以及《气体灭火系统设计规范》、《细水雾灭火系统技术规范》等专项规范的要求。
可参考专题:
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热