- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
暗装(半暗装)消火栓,对墙体防火性能的影响及对策!
石峥嵘:室内消火栓多采用暗装或半暗装的方式安装,难免对墙体的耐火性能造成影响,本文提出解决方案,并示例讲解!

【示例1】:消火栓箱基本洞穿了墙体
一、设置在墙体上的暗装(半暗装)消火栓,洞口处墙体厚度应满足一定的耐火性能要求,耐火性能可参考对应墙体上的防火门要求确定。
1、要求设置甲级防火门的墙体,消火栓洞口的墙体厚度,耐火极限可参照甲级防火门,耐火完整性和隔热性均不应小于1.5h。
2、要求设置乙级防火门的墙体,消火栓洞口的墙体厚度,耐火极限可参照乙级防火门,耐火完整性和隔热性均不应小于1.0h。
3、要求设置丙级防火门的墙体,消火栓洞口的墙体厚度,耐火极限可参照丙级防火门,耐火完整性和隔热性均不应小于0.5h。
【示例2】:暗装消火栓
【示例3】:半暗装消火栓
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热