- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
汽车库、修车库| 消防安全疏散距离!
石峥嵘:修车库人员较少,现行规范未就修车库的疏散距离作出规定,本文主要讲述汽车库的安全疏散距离。
参考专题:
一、汽车库疏散距离和民用建筑疏散距离的区别:
1、民用建筑的安全疏散距离,包括危险区域(房间内)的疏散距离和次危险区域(疏散走道)的疏散距离,两部分的疏散距离有分别规定,具体要求,参专题:
2、大多数情况下,汽车库没有疏散走道,车库直通安全出口(室外区域或疏散楼梯等),汽车库的安全疏散仅控制疏散总距离,即车库内任一点至最近安全出口的直线距离,对于存在疏散走道的车库,疏散距离是次危险区域(疏散走道)和危险区域(汽车库或房间)的总距离。
二、汽车库安全疏散距离的计算:
《车火规》6.0.6明确了汽车库内任一点至最近安全出口的直线距离:
1、单层汽车库,以及设置在建筑首层的汽车库,室内任一点至室外最近出口的疏散距离不应大于60m,即使设置自动喷水灭火系统也不得增加。
考虑汽车库空间大、人员少,对于能直接疏散到室外的首层汽车库和单层汽车库,按照自由疏散的速度1m/s计算,一般在1min左右都能到达安全出口,最大疏散距离确定为60m。
需要说明的是,本规定通常仅针对能直接疏散到室外的首层汽车库和单层汽车库,其他情形的汽车库,应参照其他楼层汽车库确定。
2、设置在其他楼层的汽车库,室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于45m,当设置自动灭火系统时,其距离不应大于60m。
装有自动喷水灭火系统的汽车库安全性较高,最大疏散距离可适当放大,定为60m。
3、汽车库的安全疏散距离,需考虑墙体遮挡的影响,可不考虑车辆等的影响。
4、示例:
图示1的汽车库,A点至最近安全出口的距离为a,B点至最近安全出口的距离为b1+b2,a、(b1+b2)均不应大于45m,当设置自动喷水灭火系统时,不应大于60m。
(图示1)
三、斜楼板式汽车库的汽车坡道应纳入疏散距离计算,其他汽车库内的汽车坡道,当坡道的出口和入口均采用防火卷帘(或水幕、甲级防火门等)与停车区隔开,或汽车库、汽车坡道上均设置自动灭火系统时,可不纳入疏散距离计算。
具体要求,参专题:汽车坡道| 安全疏散距离·防火分隔措施处置!
四、考虑修车库场所人员较少,现行规范未就修车库的疏散距离作出规定。
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热